电感线径大小怎样计算选择?
分类:专业问答 发布时间:2025-10-12 浏览量:4
电感量大小由磁芯导磁材质,绕制线圈圈数决定,实际生产的时候,第一步是要选取对应的线径的导线,一般多为漆包圆铜线,线径大小如何选择呢?

拿磁环电感来说,应用于开关电源中比较多,开关电源最重要的参数是功率。单位瓦,W.大写字母P表示,电压用U表示,电流用I表示。P=U*I.
根据公式,功率已知,输入电压,市电220V(国内),可以计算出电流大小。比如1KW的开关电源,电流I=1000/220=4.545A,改电流可以理解为导体线圈所能承受的安全电流。
1、U 电压可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。根据经验可得 1mm 2 的铜导线安全载流量为 5-8A;铝导线的安全载流量为 3~5A。有三种口诀可以用来估算:二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四,八七六折满载流。2.5mm 2 及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如 2.5mm 2 导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm 2 及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1, 即 4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。上面1KW的开关电源,安全电流是4.545A,需要留余量,即需要过5A的电流。如果手头上有1.2 1.1 0.9 0.8的线径,可以分别计算出对应的截面积如1.0线径,其截面积未0.5*0.5*3.14=0.785平方毫米,其对应的安全电流0.785*9=7.065A,大于5A尚有2A的余量。选0.9线径,对应的安全电流=0.45*0.45*3.14*9=5.722A,有余量选0.8线径,对应的安全电流=0.4*0.4*3.14*9=4.52A,低于4.545A,无余量。经过计算,可以得出0.9的线径是比较合适的,既能满足安全电流,同时又可以降低铜线的克重,从而提高产品的性价比。其他功率的开关电源,都可以这样计算安全电流, 从而推导出合适的线径。